Nicbin Publicado 16 de Agosto del 2020 Publicado 16 de Agosto del 2020 (editado) Buenas tengo una duda más que de astronomía sería de electricidad pero de alguna manera me está afectando ... Hice un alargue de 10 metros para poder alimentar mi sistema de guiado en el enchufe de luz de emergencia ( que trucazo no?) Pero cuando agarro el telescopio para hacer movimientos libres siento una vibración eléctrica por los metales (no llega a dar patadas) . Se que a veces puede ser por una zapatilla berreta pero en este caso no es más que una ficha macho, 10m de cable y una hembra. No sé si saben que podría llegar a ser, mal empalmado no está porque prende lo más bien todo . Saludos! (Foto para ilustrar el momento) Editado 16 de Agosto del 2020 por Nicbin
fsr Publicado 16 de Agosto del 2020 Publicado 16 de Agosto del 2020 Revisa ese alargue, y el sistema de guiado, porque de alguna manera tenés alguna fuga de corriente hacia las partes metálicas. Revisa que el vivo, el neutro y la tierra vayan a la pata correcta de los enchufes del alargue y chequea con un buscapolo que esté bien en la pared. Llamá a un electricista para que instale disyuntores diferenciales, de manera que si hay una fuga, salen. O como mínimo, para el enchufe donde conectas el tele. No lo uses así, te estás jugando la vida. Fernando
Nicbin Publicado 16 de Agosto del 2020 Autor Publicado 16 de Agosto del 2020 hace 45 minutos, fsr dijo: Revisa ese alargue, y el sistema de guiado, porque de alguna manera tenés alguna fuga de corriente hacia las partes metálicas. Revisa que el vivo, el neutro y la tierra vayan a la pata correcta de los enchufes del alargue y chequea con un buscapolo que esté bien en la pared. Llamá a un electricista para que instale disyuntores diferenciales, de manera que si hay una fuga, salen. O como mínimo, para el enchufe donde conectas el tele. No lo uses así, te estás jugando la vida. Gracias por el dato, hoy me fijo... El toma es del edificio digamos y tiene disyuntores , pero me pasa solo con eso
Galo Publicado 16 de Agosto del 2020 Publicado 16 de Agosto del 2020 Coincido con fsr. Revisa que en el alargador que armaste te hayan quedado los conductores de igual forma en ambos extremos. En realidad el que preocupa aquí es el cable del medio que ea el mismo en ambos extremos del alargador. No debería haber inducción en el telescopio, así que debería ser el alargador. Por último, también le pondría un Protector Diferencial y un Termomágnético, que aunque pueda ser un exceso de precaución, si consideramos tu vida o de quién vaya a utilziar tu telescopio, y el valor de este último, el gasto en esas protecciones es mínimo (en realidad ni siquiera considerable). El protector diferencial te va a proteger a tí y el Termomagnético al equipo.
fsr Publicado 16 de Agosto del 2020 Publicado 16 de Agosto del 2020 (editado) hace 1 hora, Nicbin dijo: Gracias por el dato, hoy me fijo... El toma es del edificio digamos y tiene disyuntores , pero me pasa solo con eso De nada. Si tiene disyuntores diferenciales, entonces no funcionan, porque deberían hacer saltado. Los diferenciales son los que tienen el botón "test", que de hecho podés presionar para ver si funcionan (tiene que saltar y cortar la luz de ese circuito, así que asegurate primero que sea el correcto, para no cortarle la luz a algún vecino). Son re-sensibles, los mas comunes saltan si se "pierden" 0,03 amperes o mas. Editado 16 de Agosto del 2020 por fsr Fernando
ricardomottini Publicado 17 de Agosto del 2020 Publicado 17 de Agosto del 2020 Deberías hacer revisar tambíen la linea de tierra.
LU1AR Publicado 2 de Noviembre del 2020 Publicado 2 de Noviembre del 2020 No se de que consta tu instalación, pero algunas fuentes de alimentación tienen capacitores de desacople -a tierra- para las interferencias eléctricas. Si no hay toma de tierra, eso hace que de un cosquilléo al tocar partes metálicas. Pero si esos capacitores fallaran, podés tener una patada fuerte y hasta electrocutarte. Empezá asegurándote que el alrargue tiene toma a tierra y que esta es funcional. Podes probarlo con una lámpara entre el vivo y la tierra; que o tiene que encender, o hacer saltar el disyuntor; si lo hubiera. Buenos cielos (Pero no ESE cielo, donde van los electrocutados). Edgardo Lucho2000 reaccionó a esto 1
rosbuitre Publicado 2 de Noviembre del 2020 Publicado 2 de Noviembre del 2020 (editado) SI, como bien te dicen mas arriba, NO LOS SIGAS USANDO, asi es un peligro. El 90% de las instalaciones domiciliarias estan mal hechas, o mita y mita, un desastre, hablando con un electricista que le hace el mantenimiento a uno de mis clientes cuando le preguntaba si habia medido vivo/neutro y tierra en un toma me decia que el "positivo" estaba bien en ese toma Lo tengo hasta de ayuda memoria en mi tester de mano y no soy electricista Y como bien te comentaron es fundamental minimo una buena jabalina para la puesta a tierra de la instalacion domiciliaria. Abrazo Editado 2 de Noviembre del 2020 por rosbuitre Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Lucho2000 Publicado 2 de Noviembre del 2020 Publicado 2 de Noviembre del 2020 En 16/8/2020 a las 12:09, Nicbin dijo: Hice un alargue de 10 metros para poder alimentar mi sistema de guiado en el enchufe de luz de emergencia ( que trucazo no?) No se y ni me atrevo a intentar interpretar lo que decís, pero de seguro estas sacando 220v del toma de pared y a la montura le estas suministrando 12v o similar, yo me fijaría que hay en el medio entre el alargue y la montura. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicaciones recomendadas
Crear una cuenta o conéctate para comentar
Tienes que ser miembro para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una nueva cuentaConectar
¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.
Conectar ahora